喬一 2013-08-15 09:07:21 | 廣東省 安裝 | 1035查看 5回答
電纜問題?
電纜橋架:在豎井內豎向安裝時為梯級式,支架間距不大于2m;在樓層平面安裝時為槽式,支架間距不大于1.5m,安裝高度原則上在梁下200,不低于2.5m。這句話這什么意思?怎么算電纜?
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納在豎井內豎向安裝時為梯級式,支架間距不大于2m;橋架為梯級,支架2米計算一個支架 在樓層平面安裝時為槽式,支架間距不大于1.5m,橋架為槽式,支架按1.5米考慮一個 安裝高度原則上在梁下200,不低于2.5m 查看建筑圖紙的標高,計算橋架高度,電纜按橋架內延長米計算
2013-08-15 09:12:31
-
這是橋架支撐的要求及橋架的高度規定,電纜要按系統圖的敷設計算的。
2013-08-15 09:09:09
-
這個是對橋架安裝的一個規定,在電井,樓層等安裝高度,支架計算,電纜計算的話要看你箱子配線的系統圖和平面圖,結合系統圖和平面圖來計算
2013-08-15 09:16:00
-
說明電纜橋架安裝高度。上部在梁下200,距地面不低于2.5m。電纜長度根據系統圖和平面圖計算。記得增加附加長度。
2013-08-15 09:11:22
-
電纜橋架的安裝高度為梁下200,但這個安裝高度最低是2.5m不能再低了即水平橋架安裝高度=層高-梁高-0.2m>=2.5m。 電纜橋架支架(這個不關電纜事)在豎井內豎向安裝時為梯級式,支架間距不大于2m;在樓層平面安裝時為槽式,支架間距不大于1.5m,。。。就是你算完橋架長度后,算支架時遵循這個規則,,水平橋架為1.5m一個,豎直的為2m一個支架。。。。 一般水平的橋架為槽式的,豎直的為梯式(你可以理解為像我們上下鋪的那種豎梯)這個具體形狀建議你百度圖片看一下,有助理解 說到電纜,一般有橋架的時候他會走橋架,這個是時候電纜從配電箱出來就不是走到樓板下了而是走到水平橋架了,水平橋架在前面說了是比樓板底一個梁高加0.2m。梁高多少可以去結構圖上面看,沒有的話可以自己大概估一個,大概在0。4m-1.0m之間,如果多處梁高不一樣就處個平均或者最高的
2013-08-15 09:28:44
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看