牛哥 2013-09-16 21:23:31 | 廣東省 安裝算量GQI | 735查看 3回答
安裝工程防雷專業提量疑問
我是剛剛從事安裝預算的,在此請教各位前輩們一些問題。 一、地下室部分 1、《承臺接地跨接》指是的什么?應該如何提量? 2、《防雷接地跨接》指是的什么?應該如何提量? 3、《電氣接地跨接》指是的什么?應該如何提量? 二、塔樓部分 1、<門窗構架接地>與<門窗導線接地>的區別是什么? 2、《斷接測試裝置》指是的什么?應該如何提量? 期待前輩們的幫助??!謝謝
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納我是剛剛從事安裝預算的,在此請教各位前輩們一些問題。 一、地下室部分 1、《承臺接地跨接》指是的什么?應該如何提量? 2、《防雷接地跨接》指是的什么?應該如何提量? 3、《電氣接地跨接》指是的什么?應該如何提量? 二、塔樓部分 1、<門窗構架接地>與<門窗導線接地>的區別是什么? 2、《斷接測試裝置》指是的什么?應該如何提量? 期待前輩們的幫助!!謝謝 承臺接地跨接:承臺指的是為承受、分布由墩身傳遞的荷載,在基樁頂部設置的聯承臺基礎結各樁頂的鋼筋混牧平臺。承臺接地跨接就是承臺上面的跨接地跨接線是兩個金屬體(機柜、橋架、線槽、鋼筋、金屬管等)之間的接地金屬連接體(導線、圓鋼、扁鋼、扁銅等)。指接地母線遇有障礙(如建筑物伸縮縫,沉降縫等)需跨越時相連接的連接線,或利用金屬構件,金屬管道作為接地線時需要焊接的連接線;常見的接地跨線有伸縮(沉降)縫、管道法蘭、吊車鋼軌接地跨接線等,計算工程量按“處”為單位。 之后你說的防雷跨接以及電氣接地跨接等只是位置不同,承臺在地下室,防雷在屋頂,電氣多是在各個樓層室內罷了。 門窗構架接地與門窗導線接地沒什么區別的。 斷接測試裝置指的是斷接卡子起的作用是可將避雷引上線與接地體斷開,以便有利于測量接地體的接地電阻值,直接連接的后果是要想測量接地體的接地電阻值,需在避雷引上線頂端進行測量(樓頂),測得數值還需減去避雷引上線的直流電阻值(這對于建筑物或構筑物在1-2m時還勉強可以測量),在測量一般樓房或高層建筑時這是無法辦到的。一般按照系統調試計量一項。
2013-09-16 21:51:46
-
都是按設計圖紙計算跨接處數量,套用定額子目即可 2-701接地跨接線安裝 接地跨接線
2013-09-16 21:25:34
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看