女人把腿张开男人来桶,久久精品熟女人妻一区二区三区,蜜桃熟了电影,免费看黑人强伦姧人妻,免费网站看av片

  • 梁的設置問題

    在剪力墻結構中,一般剪力墻周邊都是樓層框架梁,200*550 縱筋4根16 (上下各兩根)。圖紙中所有剪力墻在樓層處設置暗梁,暗梁高500,梁寬同墻寬,縱筋4根14(上下各兩根)箍筋6@200,現場為了便于鋼筋綁扎將框架梁的兩根16的面筋貫通于暗梁,現在鋼筋翻樣軟件中如何進行設置。
我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    一般有框架梁的剪力墻下不設置暗梁 沒有梁的剪力墻才設置暗梁的,你是不是看錯了,不可能有了框架梁,還在框架梁中設置暗梁的

    2013-08-12 14:09:25 

  • 有框架梁的剪力墻下不設置暗梁,沒有梁的剪力墻才設置暗梁的,也就是說,一段墻上只有一道梁即可。 在同一軸線上一邊是框架梁一邊是剪力墻的暗梁。為了便于綁扎,把框架梁的縱筋貫通到暗梁,此時在軟件中的設置。 答:這樣的情況,你是一邊是剪力墻的暗梁的這道梁輸出時面筋由14變為兩?6的面筋,其余設置不變即可。 或者說畫完了,匯總計算后,在下方屬性中修改鋼筋的屬性,長度,什么的。這也是另外一種思路。 大致我了解的就是這2中辦法,希望對你有幫助。

    梁寬

    翻樣

    2013-08-16 09:21:14 