-
枯木龍吟 2013-08-12 12:51:55 | 廣東省 安裝 | 1530查看 3回答
消防電氣系統圖相關問題!謝謝!
如圖1,接線箱左邊顯示六個消防電話插孔,三個消防直通電話分機,請問數量是怎么配置的?連接用的fc線是ZN-KYJYP-2*1.0,請問不用電源線之類的么? 接線箱右邊第一個是消防廣播模塊跟火警揚聲器,里面邊了四根線:電線線,信號線,廣播線,還有一根不知道是什么線。請問廣播線有什么用???另外一根可能是什么線呢? 再右邊是監視模塊跟消火栓按鈕,但為什么消火栓按鈕需要跟接線箱連接呢?連接的線叫消火栓按鈕至電控柜線路! 謝謝了各位大神!
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納1、它們是串聯在一起的,具體線路怎么走,分配、位置,這些你要結合平面圖。不用電源線的,就像我們平時看見電話線一樣,已經帶電流的了。 2、可能圖畫錯,一般都是電源線、信號線、廣播線,三種線到消防廣播模塊(具體位置平面圖找)。消防廣播模塊到揚聲器只是一條廣播線(串聯)。廣播線是傳播聲音信息的線。3、應該消防栓按鈕控制模塊是安裝在接線箱里面。你看截圖,共兩根線到按鈕(串聯),一根是消防控制線是直接從FAS(控制中心?)引來,一根是信號線是經過接線箱引來。所以,所有消防栓按鈕報警信號是先反應到接線箱里面的模塊,再反應回控制中心。。
2013-08-12 14:55:49
-
接線箱左邊顯示六個消防電話插孔,三個消防直通電話分機,請問數量是怎么配置的?電話消防插孔是串聯在一起,電話分機是單獨一條消防電話線,單機單根連接 連接用的fc線是ZN-KYJYP-2*1.0,請問不用電源線之類的么? 不用 接線箱右邊第一個是消防廣播模塊跟火警揚聲器,里面邊了四根線:電線線,信號線,廣播線,還有一根不知道是什么線。請問廣播線有什么用???緊急情況下傳播信息、如引導撤離等 再右邊是監視模塊跟消火栓按鈕,但為什么消火栓按鈕需要跟接線箱連接呢?建議你看一下消防系統圖
2013-08-12 13:41:25
-
結合對照消防火災自動報警干線系統圖進行各相關相應線路的對應對照看圖分析,可以比較明了的。因為對電源線、信號線、通訊線、廣播線、控制線都會有明確標注標示(另外,有的還分別標注有信號線1、信號線2,等...)。
2013-08-12 14:17:11
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看