梁柱混凝土標號不同時,如何按規范進行計算
柱的混凝土標號為C50,梁的混凝土標為C30.。掛梁的鋼絲網時距柱邊300mm后,按45度掛設,此時如何計算梁的C50混凝土工程量。詳附圖
全部回答
(7)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納柱的混凝土標號為C50,梁的混凝土標為C30;柱、梁的混凝土標號不同。根據規定在計算梁的混凝土工程量時,梁的計算長度是到柱的側面,也就是按附圖中柱的側面以外至45度掛設鋼絲網處,是按梁混凝土標為C30進行計算的,這部分工程量只是調整混凝土標號的問題??梢赃@樣處理;在單構件中計算該部分梁工程量混凝土標為C50,同時扣減混凝土標為C30梁的工程量。
2013-08-08 20:53:15
-
軟件處理不了,要算的話就只能自己手算,但是很少看見預算員計算這一部分,一般都是各算各的,對造價沒有多大影響,用不著這么勞神傷骨。
2013-08-13 14:46:15
-
正常按軟件定義布置,無需考慮梁柱之間的扣減。梁柱重疊處軟件默認梁扣除柱的體積。在工程設置菜單的計算規則中有明確設置,你不妨查看一下。
2013-08-08 20:25:51
-
這個都是手算 把量提出來,然后套價
2013-08-08 20:38:52
-
不用管這個,只要你把圖元構建設置好就行了
2013-08-08 21:34:45
-
梁和柱分別定義標號就行。
2013-08-08 20:45:23
-
不建議這樣,容易形成斷裂面,質量控制不好,施工安排亦混亂; 建議書面變更成C50砼,對澆筑質量較好。有經驗的設計師應充分考慮現場施工實際,不會是這樣的。
2013-08-09 08:07:25
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看