yy 2013-08-07 20:25:29 | 重慶市 其他專業 | 759查看 6回答
電氣接線的問題
各位好,請教大家一個電路接法的問題,如圖: 1、圖中WL1和WL2回路是接的1P的斷路器,就是只有一根火線接了斷路器,而這兩個回路的PE線和N線是接在公用的端子上,這兩個回路的N線都不經過漏電保護開關. 2、圖中WX1回路是接的漏電保護開關,WX1接的1P開關,它的N線要經過漏電保護開關. 各位朋友,以上是我自己寫的,不知道我這樣說得對不對,請大家指點. 能畫個接線圖最好了..謝謝
全部回答
(6)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納非常正確,接線圖就在你的心里
2013-08-08 08:31:06
-
1、圖中WL1和WL2回路是接的1P的斷路器,就是只有一根火線接了斷路器,而這兩個回路的PE線和N線是接在公用的端子上,這兩個回路的N線都不經過漏電保護開關.。不對,火線和零(N)線都經過斷路開關,只有PE線接接地端子。如果零線接接地端子,用電器具一通電漏電斷路器就跳閘。 2、圖中WX1回路是接的漏電保護開關,WX1接的1P開關,它的N線要經過漏電保護開關。正確。
2013-08-07 21:33:44
-
你的分析是對的。插座還有一根PE線接入接地端子。
2013-08-07 21:01:33
-
你說的非常正確。你還需要什么接線圖。
2013-08-08 08:06:59
-
你好:你理解的非常正確。1、圖中WL1和WL2回路是接的1P的斷路器,就是只有一根火線接了斷路器,而這兩個回路的PE線和N線是接在公用的端子上,這兩個回路的N線都不經過漏電保護開關.。2、圖中WX1回路是接的漏電保護開關,它的N線要經過漏電保護開關。如果N線不通過漏電開關,則漏電開關就不能正常的使用了。
2013-08-08 12:53:03
-
你好:一般接線箱中,有固定的零排,就說我們所說的N ,還有PE端子 就是接地,倆只是不相通的,如果倆者相通,就是我們俗話說的漏電,這是一個概念。另外 ,您需要知道,照明燈的電源大都采用1P空氣開關,電流過大就能跳,斷火線,而插座的電源大都是帶漏電保護器的,如果一相接地就會跳,希望我的回答能幫助到大家
2013-08-10 13:58:22
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看