凡塵 2013-08-05 17:30:36 | 廣東省 安裝 | 3553查看 6回答
阻火圈問題。
之前做練習時,設計說明沒有說穿樓板套管和阻火圈的問題。做預算,高層建筑塑料排水管要不要計算阻火圈呢? 別人建議我只計算套管,阻火圈先不要計算。設計說明沒有,計多了人家可能會不給。這個什么意思,應該怎么處理? 謝謝!
全部回答
(6)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納阻火圈必須設置,及時圖紙不明確,按施工規范也得計算;如果怕結算引起爭議,可以依據施工規范和甲方溝通辦理簽證或協調設計出具變更手續加以明確。
2013-08-06 08:08:52
-
1、要計算阻火圈; 2、因為一般的阻火圈套環都是比較窄的一般都比墻體窄的多,所以如果此處設計套管或者根據規范應該有套管,就不能因為有阻火圈丁?,而且阻火圈有明裝和暗裝之分規范GA 304—2001,所以我認為套管和阻火圈都是要計取的
2013-08-05 17:34:44
-
高層建筑中的塑料管是必須計算阻火圈安裝的,否則在消防驗收中是無法通過的
2013-08-05 17:48:24
-
施工時是必須有阻火圈的。 如果圖紙沒有標注,也要計算的,這是防火規范的規定。 但預算時最好找設計人確認后計算。
2013-08-05 17:33:41
-
同意妮子的回答。
2013-08-05 21:26:23
-
穿樓板套管和阻火圈這二項都必須考慮,這是施工驗收規范要求,不施工是無法通過驗收的。無論有否設計,都要計算。
2013-08-06 08:40:32
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看