強 2013-08-05 10:56:32 | 廣東省 安裝算量GQI | 16986查看 6回答
電氣配線長度計算
電氣配線怎么計算?圖中的數字為距離,層高4米,開關高度為1.5米,系統圖是系統圖是BV-3*2.5-PVC20-CC/WC,如圖,求計算過程,布線示意圖是否為如圖,計算公式是:1. 電氣線路中電線的計算,首先按照各回路計算出基礎根數的長度,再分別計算三根、四根或者五根段中的超出基礎根數的長度量之后的總和就是回路的電線量。把所有回路計算完之后的累計則是總電線工程量。 2. 單聯單控開關的導線是一進一出,計2根;雙聯單控開關的導線是一進二出,計3根;三聯單控開關的導線是一進三出,計4根線。 還是:(天花鋪電線長度+燈具到天花高度+開關到天花高度)*回路數
全部回答
(6)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納系統圖是BV-3*2.5-PVC20-CC/WC,基礎導線數燈具間是3根,另加開關控制線(過第一個燈具接線盒后就只有開關控制線和零線、保護線了)……八個開關控制線與八套燈具一一對應,每套分別有零線、PE線。計算結果為(5+5+2+2.5+2.5+2+2.5+2.5)*3+(2.5+2.5*2+2.5+2.5*2+5*4+1.5*9)+(4-1.5)*9=143m;燈具與燈頭盒間一段一般不用記取,在定額的燈具安裝中已經包含,并且包括了這段的金屬軟管……
2013-08-05 14:48:50
-
水平的按設計圖紙計算長度,垂直的計算開關處的
2013-08-05 11:04:37
-
還要增加接頭預留長度
2013-08-05 11:35:00
-
按照所舉例的第一種計算方式計算就可以。因為單聯開關的2根是計入基礎數2根之中的、另外雙聯、三聯或者四聯開關超過基礎數2根以上的,在相關路徑段標注根數中扣除2根基礎數以后,逐段計算其他根數長度時包含了。還應該補充計入的是配電箱的導線預留量長度必須進入工程量計算之中。
2013-08-05 11:09:36
-
從你所提供的局部圖紙來看,文學區的燈具電源是從閱覽室引入,以此來說,燈具是8個,開關8個,導線的計算為(2*2+3*2.5+4*2.5+5*2.5)*2+2*5+6*5+9*(1.5+2.5)。如果燈具和天花有高度差還要加上燈具數量*2*高度差。你所畫的示意圖不正確,如下圖:
2013-08-05 13:40:18
-
建議你看看學習視頻或參加基礎培訓班學習一下就好,培訓是免費的。
2013-08-06 07:26:15
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看