嚴晟 2013-07-31 21:09:35 | 重慶市 安裝 | 3237查看 4回答
請問下電路圖關于橋架引到配電箱的問題,謝謝大家。
如圖,請問一下NH-YJV-5x6-SC40-FC從橋架到配電箱B1-AT-JS2,按照此圖的示意,是不是直接從橋架的標注位置引到配電箱B1-AT-JS2,還是只是標示意一下,引出的位置另定什么的。謝謝大家。
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納嚴格按照圖示的方向敷設就對了,因為要繞過電梯。FC是地面敷設的意思。就是電纜套管先到地面然后到B1-AT-JS2,然后上升進箱子。
2013-08-01 10:34:39
-
圖上線路只是線路走向,應該是從橋架引出后沿墻埋設SC40管到地面,然后沿地面敷設至配電箱B1-AT-JS2,最后沿墻埋管再進入配電箱。 希望對你有所幫助。
2013-07-31 21:46:11
-
是的,從橋架標注處引出到·配電箱。引出電纜用SC40管埋地敷設。。
2013-07-31 21:43:40
-
你可參考系統(tǒng)圖,總柜出線是沿線槽敷設,線槽的走向到不了B1-AT-JS2配電箱的位置,要從線槽處引出一條SC40管沿頂敷設,線槽的安裝高度為3.0m,線管的長度為水平長度加上垂直引下到配電箱的高度,還有線槽距頂的高度也得算進去。
2013-08-01 12:55:08
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看