女人把腿张开男人来桶,久久精品熟女人妻一区二区三区,蜜桃熟了电影,免费看黑人强伦姧人妻,免费网站看av片

  • 請問下電路圖關于橋架引到配電箱的問題,謝謝大家。

    如圖,請問一下NH-YJV-5x6-SC40-FC從橋架到配電箱B1-AT-JS2,按照此圖的示意,是不是直接從橋架的標注位置引到配電箱B1-AT-JS2,還是只是標示意一下,引出的位置另定什么的。謝謝大家。

    標注位置

我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優(yōu)秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優(yōu)秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    嚴格按照圖示的方向敷設就對了,因為要繞過電梯。FC是地面敷設的意思。就是電纜套管先到地面然后到B1-AT-JS2,然后上升進箱子。

    2013-08-01 10:34:39 

  • 圖上線路只是線路走向,應該是從橋架引出后沿墻埋設SC40管到地面,然后沿地面敷設至配電箱B1-AT-JS2,最后沿墻埋管再進入配電箱。 希望對你有所幫助。

    2013-07-31 21:46:11 

  • 是的,從橋架標注處引出到·配電箱。引出電纜用SC40管埋地敷設。。

    2013-07-31 21:43:40 

  • 你可參考系統(tǒng)圖,總柜出線是沿線槽敷設,線槽的走向到不了B1-AT-JS2配電箱的位置,要從線槽處引出一條SC40管沿頂敷設,線槽的安裝高度為3.0m,線管的長度為水平長度加上垂直引下到配電箱的高度,還有線槽距頂的高度也得算進去。