匿名用戶 2013-07-30 17:16:54 | 河南省 安裝 | 1680查看 6回答
給排水計算問題
給水系統中,管道算到哪里?若水龍頭與給水橫支管有高差,這之間的立管計算嗎? 排水系統中,連接衛生器具的管道算至樓地面?還是按圖集算至存水彎處? 最好提供下依據,謝謝! 還有,用軟件計算的時候,在給水橫支管和衛生器具那里會自動生成連接的立管,但是那里不是應該包含在成套的衛生器具里了嗎?這樣不就算多了嗎?有什么解決辦法嗎? 謝謝各位前輩幫忙指教!問題補充:我是河南的,是不是各地對于排水管預留的規范不一樣?能不能提供下河南的計算依據? 還有上面提到的軟件計算的問題。各位前輩是不是還是大多用手算,會更準確快速一些?
全部回答
(6)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納給水系統中,管道算到哪里?若水龍頭與給水橫支管有高差,這之間的立管計算嗎?排水系統中,連接衛生器具的管道算至樓地面?還是按圖集算至存水彎處?最好提供下依據,謝謝!還有,用軟件計算的時候,在給水橫支管和衛生器具那里會自動生成連接的立管,但是那里不是應該包含在成套的衛生器具里了嗎?這樣不就算多了嗎?有什么解決辦法嗎?謝謝各位前輩幫忙指教! 答:有水龍頭的,這個水龍頭的高度的管道是要計算的。 排水系統計算到樓板平齊,有存水彎計算存水彎,不計算管道,沒存水彎的計算管道就好了。
2013-07-30 18:29:25
-
給水中立管的高度要計算的。 排水算到存水彎處。
2013-07-30 17:20:42
-
給水系統中,若水龍頭與給水橫支管有高差,這之間的立管需要量計算的。 排水系統中,連接衛生器具的管道是算至樓地面的。
2013-07-30 17:22:11
-
看看計算規則就知道了
2013-07-30 17:34:29
-
同意樓上的回答。
2013-07-30 21:02:29
-
潔具與管道的劃分可參考下圖所示。
2013-07-31 08:36:36
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看