  • 關于接地問題

    請看下圖: 1、請問圈著紅色圈的位置,那是引下線么?那張圖不是頂層的,而是二層的,所以請問一下,那是引下線么? 2、屋頂上的引下線標注是利用四根主筋做引下線,請問在二層的那個引下線,也是利用柱子的四根主筋么? 3、避雷帶所用材料為艾立高銅覆材料接地線SgCBSC18,直徑1.8CM,截面為254MM請問這個材料在套項的時候怎么套?。渴菍⒈芾拙W(wǎng)的材料改成這個材料么? 4、圖紙要求室外接地線進入室內穿越建筑物基礎及墻處要加鍍鋅鋼管RC80保護,并在一層室內距地0.5米處設斷接卡子,請問這個鍍鋅鋼管的計算是按水里的套管計算,還是按普通的電線管計算?如果是按電線管計算的話,每斷保護管的長度應該按多少計算?室內0.5米處的斷接卡子,是否在每個保護管的位置都設一個?并且套斷接卡子項?

    主筋

    問題補充:圖中用粉圈住的是否屬于土建預埋基礎范圍?不屬于安裝避雷范圍?

我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    是引下線都是安裝范圍,是4根筋應按兩道計。套管處都有接地卡子,套斷接卡子項。套管可按電線管,長度大于等于基礎和墻寬。

    2013-07-25 16:10:04 

  • 是的,都是四根引線