匿名用戶 2013-07-18 20:26:45 | 四川省 其他專業 | 5114查看 6回答
梁柱節點梁縱向受力筋錨固長度混凝土強度取值問題
柱混凝土強度比梁混凝土強度高時,梁在節點區的錨固是取柱混凝土強度還是取梁的混凝土強度,有沒有什么規范或圖集說明
全部回答
(6)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納在結構設計時,節點核心區驗算混凝土強度取值是等同柱的強度的,詳見《混凝土結構設計規范》,但施工過程中往往該節點要同梁一起澆注,采用了與梁同強度等級的混凝土,這是不符合規范要求的,詳見《鋼筋混凝土結構施工規范》,在澆筑過程中,柱頭核心區的混凝土要單獨澆注,并按45°斜面延伸帶梁中計算這部分混凝土量。所以核心區的錨固一定是按柱強度考慮。
2013-07-19 09:34:27
-
按柱的強度計算
2013-07-19 15:21:22
-
你好! 這個問題圖集和規范沒有一個明確的規定,但在好多論壇上都有關于這個問題的解答,專家一致的意見是梁縱筋的錨固長度應該按錨固區的混凝土強度等級計算,即應該取柱的混凝土強度計算。
2013-07-18 21:46:07
-
梁柱砼標號不同時,梁鋼筋的描固是按梁砼標號計算。
2013-07-18 20:32:23
-
梁與柱混凝土強度不同時,梁的縱向鋼筋描固是根據柱混凝土強度計算
2013-07-19 08:35:37
-
取柱混凝土強度,采取就高不就低的原則吧
2013-07-19 09:14:54
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看