凡塵 2013-07-17 11:30:49 | 廣東省 安裝 | 1342查看 4回答
水泵房給排水問題。
水泵房給排水套第六冊工業管道子目。。但里面管道材料部包括管件,管件要單獨套項嗎? 謝謝。問題補充:管道套低壓管道子目嗎?
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納你好:水泵房給排水套第六冊工業管道子目。但里面管道材料不包括管件,管件要單獨套項,計取主材費。 壓力排水管道套低壓管道子目,水泵的管道安裝要根據設計要求的壓力套用相應壓力等級的管道安裝子目。
2013-07-17 11:43:22
-
是的,要單獨套定額
2013-07-17 16:56:28
-
你好 1.水泵房 ,站(泵.機)房,設備配管是要執行第八冊,工業管道的啊. 2.管件需要計算,但不需要單獨套項,可以補充到管道中, 希望對你有幫助..
2013-07-17 11:48:20
-
泵房、泵站內的給排水管道安裝應該是執行工業工程工程定額冊中低壓管道安裝和低壓管道管件安裝的定額子目。工業管道工程定額中的管道安裝和管件安裝的各自分開的子目,因此管件需要分規格計算套項并計算主材費。
2013-07-17 14:20:40
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看