凡塵 2013-07-15 18:00:00 | 廣東省 安裝 | 901查看 4回答
衛生間排水問題。。
圖1 是平面圖,藍色是排水管。圖2是系統圖。 1、圖2我畫的綠色管標高也是-0.35?那么洗臉盤和地漏要加垂直段0.35? H是什么?怎么沒有標高? +- 00? 圖2左邊標高0.3要怎么計算? 謝謝!
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納器具支管需要計算,根據實際排水支管與衛生器具排水管的高差計算;H表示本層地面標高,左邊系統圖你理解的是對的,右邊系統圖直接是錯誤的,誤導大家,這樣的設計需要加強基礎知識學習。
2013-07-16 08:32:19
-
圖1 是平面圖,藍色是排水管。圖2是系統圖。 1、圖2我畫的綠色管標高也是-0.35?(是比樓層地坪標高低35公分,但三通口是低65公分,中間有抬高的)那么洗臉盤和地漏要加垂直段0.35?(臉盆要加的,地漏不需加,定額內已包含垂直管,有時間再看看工程量計算規則) H是什么?(各樓層地面標高)怎么沒有標高? (設計沒標注)+- 00? (不一定)圖2左邊標高0.3要怎么計算?(應該是廚房排水管,三通口是高出樓地面30公分,如果洗滌盆不裝按實計取) 謝謝!
2013-07-16 07:45:49
-
圖1 是平面圖,藍色是排水管。圖2是系統圖。 1、圖2我畫的綠色管標高也是-0.35?那么洗臉盤和地漏要加垂直段0.35? H是什么?怎么沒有標高? +- 00? 圖2左邊標高0.3要怎么計算? 謝謝! 答:垂直管段是需要加上0.35的高度的,H的標高是本層的設計標高。
2013-07-15 18:04:44
-
這是設計有誤,H的標高應該是本層的+-0.00標高,地漏標高還應該低于H10~20mm ,不應該在H以上。
2013-07-15 18:37:18
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看