凡塵 2013-07-13 10:16:39 | 廣東省 安裝 | 1105查看 7回答
給排水工程實際施工當中預埋套管問題
設計說明只說了地下室管道穿越 預埋套管的問題。但沒有說明地上的問題 實際當中地上管道穿越樓板必須要計算套管吧? 阻火圈就可要可不要是嗎?。謝謝。。問題補充:那么我是按設計說明做還是實際當中做,我是做預算的,會不會算多了
全部回答
(7)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納建議先按說明計取,穿越地下室或水池穿套管,樓上部分可不穿。阻火圈用于高層建筑。比如穿越高層樓板的排水管。
2013-07-13 11:29:40
-
你好:地上管道除排水管道外,穿越樓板必須要計算套管。 阻火圈是高層建筑防火的措施,是安裝在塑料排水管道上的,只要是高層建筑就必須安裝。
2013-07-13 10:41:16
-
設計說明只說了地下室管道穿越 預埋套管的問題。但沒有說明地上的問題實際當中地上管道穿越樓板必須要計算套管吧? 阻火圈就可要可不要是嗎?。謝謝。。 問題補充: 那么我是按設計說明做還是實際當中做,我是做預算的,會不會算多了 答:穿樓板的也需要計算的套管,排水計算阻火圈
2013-07-13 13:15:28
-
柔性套管:水池、人防(進出的所有管道);主要作用是防水。 剛性套管:建筑外墻(進出外墻的所有管道);主要作用是防滲水。 一般填料套管:穿內墻、樓板(除重力排水管道外);主要作用是防結露保溫、隔熱保溫、防凍保溫。 阻火圈:樓板(高層建筑,即10層以上),(重力塑料排水立管);主要作用是防火。
2013-07-15 10:33:30
-
地下部分是防水套管,地上是普通套管
2013-07-13 17:43:53
-
按說明計,樓上的部分穿層也要算,有的地方排水管也要套管,阻火圈多層建筑不需要,小高層就要算了。
2013-07-13 17:56:35
-
是按設計說明做沒有錯誤
2013-07-13 21:01:54
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看