yy 2013-07-10 11:31:36 | 重慶市 安裝 | 2314查看 6回答
消防應急照明系統圖
各位好..請問一下....下圖中..左邊兩個開關和右邊兩個開關是什么? 圖中最右邊的"消防聯動火災強投"是什么意思呢?...沒有看明白
全部回答
(6)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
你好: 1、左邊兩個開關和右邊兩個開關是什么? 這四個不是開關,是交流接觸(觸點)。 2、圖中最右邊的"消防聯動火災強投"是什么意思呢?...沒有看明白 這四個交流接觸器用虛線聯在了一起,表示它們同時受消防中心控制,有火災時直接由消防聯動控制強行投入送電。
2013-07-10 11:53:41
-
是切換開關,就是當發生火災時,自動切換到應急電源,啟動應急燈和裝置,保證消防搶救供電和用電。消防聯動火災強投就是實行通過手動啟動的方式開啟水泵或其他聯動設備。
2013-07-10 14:17:10
-
畫個原理圖,也許就好明白一些: 1、在消防控制室一般有個叫聯動控制柜的東東,上面有很多按鈕,通常是:強制啟動風機、強制啟動照明(如本例)等等。目的是當火災發生時,即使現場的空氣開關沒開,燈沒亮,也可以通過聯動控制柜上的按鈕點亮燈具; 2、按下按鈕A1,回路接通。直流24V電源送給接觸器JCQ的線圈,JCQ線圈因帶電從而使接點JCQ1閉合。此時,即使普通空氣開關KK沒有合上,但旁路的JCQ1吸合了,所以燈具被點亮。 以上原理是一般原理,可能有些回路不是完全相同,但原理是大同小異的。 3、你說的開關,就相當于我圖中的JCQ1。
2013-07-10 12:33:31
-
四個也屬于開關,是負荷開關啊。 消防聯動火災強投:表示當發生火災的時候,非消防電源切斷,消防應急燈和標志點亮等一系列動作。不需要人為地去操作。 一下是復制的 消防聯動系統控制的工作原理,你看完原理就明白了: 防止因誤報警而造成消防聯動設施誤動作。例如,本來沒有發生火災,系統誤報警后,就將警報裝置鳴響,甚至把照明電源切斷,電梯迫降到底層,其結果往往造成人們許多不必要的恐慌,有時可能造成大的損失和嚴重后果,尤其在人員密集的公眾聚集場所這種潛在危險更大。這種分級的控制形式通常需要人工的確認和轉換,這一點在普通的火災自動報警系統中尤為重要,而采用智能火災報警控制器和探測器則能極大地提高整個火災報警系統工作的準確性和可靠性。2.2自動噴水滅火系統自動噴水滅火系統按噴水管道內是否有水,分為濕式和干式兩種。于式系統中噴水管網平時不充水,當火災發生時,火災自動報警系統控制主機在收到火警信號后立即控制預作用閥,使其開閥向管網內充水。濕式系統管網中平時充滿水,當發生火災時,火場溫度上升到一定值,閉式噴頭溫控件受熱破裂,噴水口打開噴水,此時安裝在供水管道上的水流指示器動作,消防中心控制主機上顯示噴淋報警部位并發出聲光報警信號。噴水后管道水壓下降,使壓力繼電器動作,利用繼電器的兩組無源觸點,一組控制噴淋水泵啟動,另一組通過模塊接人總線,將動作信號饋入主機。2.3氣體自動滅火系統氣體自動滅火系統主要用于火災時不宜用水滅火或有貴重設備的場所,通過探測器探測到火情后,向滅火控制器發信號,控制器收到信號后通過滅火指令來控制氣體壓力容器上的電磁閥,滅火氣體被放出。2.4防火門、防火卷簾的控制常閉式防火門采用機械方法使用閉門器控制;如采用常開式防火門,平時處于開啟狀態,火災時可通過自動或手動將其關閉。門處于開啟狀態一般是通過永久磁鐵的吸著力或電磁鎖的固定銷來實現,火災時由探測器或消防控制裝置發出指令性信號,使電磁線圈通電產生的吸力克服永久磁鐵的吸著力或使電磁鎖動作,防火門靠彈簧力將門關閉。按照規范要求,當火災發生時,根據探測器的動作或消防控制裝置的指令信號啟動防火卷簾上方的控制裝置,使卷簾下降到距地1.8m處,延時一段時間后自動下降到底,以達到控制火災蔓延的目的。防火卷簾的自動控制通過加裝控制模塊,使下降到底的防火卷簾通過手動控制方式,可重復上升到1.8m處,延時相同時間后下降到底,避免有人員意外被困的情況發生。2.5排煙、正壓送風系統排煙閥門一般設在排煙口處,平時處于關閉狀態,當火災發生后感煙信號聯動,使排煙閥門及送風閥門開啟,進行排煙。任何一處排煙閥門及送風閥門的開啟,會聯鎖啟動排煙風機和送風機,同時關閉相應的空調風機,以防止火災的蔓延。當排煙溫度超過283cI=時,裝設在閥口的熔斷器動作,排煙防火閥自動關閉,同時也聯鎖關閉風機。根據建筑物的不同,設置的風口閥數量也不同,在較大的建筑物內,同層風口閥多達10幾個,這就出現了是“同時”還是“順序”打開風口閥的問題。一般來說,“順序”打開對系統要求較低,發生聯動故障的機率較小。2.6疏散緊急廣播、警鈴控制疏散緊急廣播系統可單獨設置,也可與建筑物內的其他廣播系統合并設置,平時按正常程序廣播節目,當確認發生火災時,將正常廣播系統強制切換至緊急廣播系統,并能用話筒播音,但合并設置時的線路應按照火災緊急廣播系統分層分區控制;警鈴一般設置在走道、樓梯及公共場所,其報警控制方式與緊急廣播系統相同。2.7疏散誘導照明、火災緊急通話系統疏散誘導燈一般自身帶有鎳鎘電池,當外界供電中斷時能維持疏散照明0.5—2.0h?;馂木o急通話點一般設置在消火栓及區域顯示屏的地方,在建筑物的主要場所及機房等處還應設置緊急通話插孔,緊急通話多采用集中式對講電話,主機設在消防中心。關于疏散誘導燈的供電電源問題,一般應接在照明回路上,火災時照明交流電被切斷,則自動點亮。當然,如果采用統一供電,統一控制的方式,就必須接到消防電源上,以保證在切斷照明供電時控制疏散誘導燈的使用。2.8消防電梯的控制消防電梯的控制是通過設置在消防控制室內的電梯控制顯示盤進行控制,或通過設置在建筑物消防控制室或電梯轎廂處的專用開關來控制?;馂臅r(shí)消防控制室發生信號強制電梯降至底層,讓乘客先行離去,然后電梯停止運行。應急消防電梯只供消防人員使用。3結束語目前,國內的火災報警系統大部分采用傳統布線方式,使得線數較多,施工不方便。采用現場總線式數據傳送,則線數少,安裝方便。隨著大規模集成電路技術的發展,火災自動報警系統可向模塊化、全分散式控制發展。
2013-07-10 12:19:58
-
我認為強投就是人工合閘
2013-07-12 16:41:50
-
當發生火災時,自動切換到應急電源。
2021-12-12 21:27:26
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看