梁只有單邊加密!
如圖1圖2,為第五層的梁,但是軟件匯總之后箍筋只有單邊加密!基礎層到第五層的梁都如此。 圖3圖4為第六層的梁,軟件匯總后加密區正常。 本人已經重提了N次梁跨,包括重新繪制!還是無法解決!每條梁的加密區都減少的話,對整個工程的鋼筋量影響很大很大?。? 請各位大神教教小弟怎么解決。問題補充:箍筋設置沒有問題,原位標注那邊也是設置正確的
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
在 計算設置 框架梁 中設置下 請注意看紅線內內容 第27項內容 意思是當梁一端的支座為梁時 箍筋會是一邊加密。 這是 11G鋼筋平法 和 03G鋼筋平法 的一個區別! 這是一篇別人的文章 截圖 希望對你有幫助
2013-07-06 16:55:09
-
即使定義為框架梁,還是根據支座來判定箍筋是否加密,如支座為柱則箍筋加密,如支座為梁,則按非框架梁處理箍筋不加密。
2013-07-06 20:53:04
-
你這好象是梁高不同截面,可能是分段布置梁,檢查一下原位標注識別時,設置的箍筋是怎樣的。 “設置沒問題,就是無法識別出來。只有第六層的才正常”看樣子也只能是重新畫了。
2013-07-06 16:31:18
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看