匿名用戶 2013-10-17 20:16:20 | 河南省 土建算量GCL2013 | 822查看 2回答
零碎小問題
各位老師,一,“平開全玻門”是不是應該選擇4-14.4-15,而不是4-39。4-14.4-15包括五金了嗎?二,集水坑是套“滿堂基礎”和“滿堂基礎模板”,工程量代碼選擇“體積”對嗎?三,現實施工中,廚房地面做防水嗎?四,衛生間的地面防水工程量代碼“地面積”和“水平防水面積”的區別是什么,應該選哪一個,為什么?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納一,“平開全玻門”是不是應該選擇4-14.4-15,而不是4-39。4-14.4-15包括五金了嗎?4-14-及4-15子目是有鋁合金框玻璃門,4-39子目是全玻璃門,無框;子目中都不包括地彈簧,包括一般小五金;門拉手可以包括在門扇價格中,不包括的單獨套子目計算;二,集水坑是套“滿堂基礎”和“滿堂基礎模板”,工程量代碼選擇“體積”對嗎?是的,正確;三,現實施工中,廚房地面做防水嗎?需要做防水的;四,衛生間的地面防水工程量代碼“地面積”和“水平防水面積”的區別是什么,底面積是指房間中的地面面積,水平防水面積包括500高以內的卷邊;應該選哪一個,為什么?應該選擇水平防水面積(需要設置墻面卷邊高度),定額說明500高以內的卷邊按平面子目套。超過500高的按立面防水子目套。
2013-10-17 20:41:07
-
?一,“平開全玻門”不能套4-14.4-15子目計算的(因4-14-及4-15子目是有鋁合金框玻璃門),應該套4-39(無框玻璃門制作安裝單層12mm)子目計算框;子目中不包括地彈簧及門拉手的;
二,集水坑是套“滿堂基礎”和“滿堂基礎模板”,工程量代碼選擇“體積”即可;
三,現實施工中,廚房地面做防水需要看設計要求,有些設計要求做防水,有些設計不要求做防水的;
四,衛生間的地面防水工程量代碼“地面積”不包含上翻部分的面積,“水平防水面積”包含上翻500mm以內部分的面積;應該選擇水平防水面積(需要設置墻面卷邊高度),定額說明500高以內的卷邊按平面子目套。超過500高的按立面防水子目套。
2013-10-18 09:39:31
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看