匿名用戶 2013-10-17 21:29:47 | 河南省 土建算量GCL2013 | 1775查看 2回答
墻身防潮繪制在哪里?
各位老師,請問一,墻身防潮選擇了05YJ1第十頁的潮1,地下室外墻全部是剪力墻,內墻是填充墻,首層是框架剪力墻加填充墻,那么墻身防潮應該布置在哪個哪里?二,子目選擇3-4嗎?三,室外臺階如果用混凝土澆筑,臺階部分套4-59,但是平臺部分選擇什么子目和代碼呢?四,如果是磚砌的室外臺階該怎么選子目和代碼?五,衛生間四周墻體上翻200高(C25素混凝土),有人推薦我用圈梁繪制,用圈梁繪制后墻面抹灰布置不上,是要用剪力墻繪制嗎?這部分的混凝土套什么子目和代碼?謝謝
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
一,墻身防潮選擇了05YJ1第十頁的潮1,地下室外墻全部是剪力墻,內墻是填充墻,首層是框架剪力墻加填充墻,那么墻身防潮應該布置在外墻外側首層地面以下設置防潮層(設計沒有防水時設置防潮層);
二,子目不是選擇3-4子目,應該選擇建筑定額7-163(水泥防水砂漿立面(1:2水泥砂漿))子目;
三,室外臺階如果用混凝土澆筑,臺階部分套4-59,但是平臺部分選擇地面相關的子目,代碼應該選擇平臺投影面積代碼(PTSPTYMJ)即可;
四,如果是磚砌的室外臺階選擇建筑定額3-15(磚砌臺階(M5水泥砌筑砂漿))子目,臺階部分代碼選擇踏步水平投影面積地面地面(TBSPTYMJ)即可;
五,衛生間四周墻體上翻200高(C25素混凝土),用圈梁繪制,用圈梁繪制后墻面抹灰不用布置,軟件會自動合并到墻面抹灰中計算的,(用剪力墻繪制,也可以,但很麻煩,需要調整上部砌體墻的底標高及剪力墻的頂標高的);這部分的混凝土應該套圈梁相關的子目,代碼選擇體積代碼(TJ)即可。
2013-10-18 08:07:27
-
解答1:你這是典型的地下防水施工。簡言之,防水面積=外墻的外墻面+筏板上表面(不扣內墻所占面積,因為是先做防?后做填充墻)再加筏板突出墻體的外露表面,不過這個圖集的潮1 只適用于墻面防潮,你需要仔細查閱圖紙找到筏板防潮的做法,另外還要記得如果在混凝土墻和筏板建筑前有防護墻,別忘記防護墻內側也要做防水。還有在墻體和筏板交接處,另有大約500寬的卷材防水附加層,別忘記。
解答3:臺階算至最上層0.3米,剩下的按照樓地面套定額。沒有臺階平臺這么一個單獨的子目,只能按照地面去做。
解答4:如果是磚砌臺階,可以套取磚砌體的零星項目,吉林省定額有磚砌臺階子目。
解答5:混凝土泛水是隨著墻體的寬度走的,用圈梁完全可以,用混凝土墻也可以。推薦混凝土墻。但是這樣就必須要先調整各種墻的標高,不能像圈梁那樣 自動扣減。套取子目害的是圈梁。因為從施工工藝和流暢（人工費都是差不多的。
2013-10-18 01:32:08
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看