yuw***@163.com 2013-07-02 10:39:21 | 河南省 安裝 | 2789查看 2回答
防雷接地的幾個疑問
1、在防雷接地中,總等電位箱和局部等電位箱、圈梁鋼筋時如何形成閉合通路的,這個工程量一般圖紙不顯示,該如何計算,套那個定額,麻煩解釋的詳細一點 2、在房地產公司中,局部等電位箱與衛生器具的連接一般施工么?如果不施工的話是否就不計算 3、如果利用基礎內鋼筋做接地極,基礎連梁內設一扁鋼做接地極的連接線,這時是否只需套戶內接地母線子目,扁鋼為主材費用 4、在接地平面圖中,如圖所示是否套接地極(板)安裝子目?在一個防雷系統中,可以不設斷接卡子? 5、在湖北08定額中有一個衛生間等電位均壓環安裝子目,以延米為計量單位,我想問下,這個子目什么時間用,指的是什么 6、電纜進戶以外墻皮1.5米為界,對于室外部分,是如何計算的?我的理解,如果是一個小區,需要安裝變壓器,從線桿到變壓器是電力部門施工,從變壓器引出來到室內這一部分是施工單位施工,需要現場簽證么? 問題比較多,麻煩各位給解釋的詳細一點,謝謝了高分奉上
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納1、圈梁鋼筋是一個閉合同路的,施工時將兩根鋼筋主筋聯通焊接。形成閉合通路作為接地極用的。在總等電位箱與圈梁間需要用接地母線連接,這個在圖紙上是必須有的。否則你不知道從哪個點引到總等電位位箱子里。局部等電位箱子的接地線是通過接地母線從就近的柱子上連接過來的,也有的是做BV4或16mm2多芯軟件,將局部等電位盒連接起來,引至豎井中的接地干線上。這個圖集中有做法,可以好好看看圖集。 2、按規范來說是做的,在施工時,正規的房產商一般都是要求做的。 3、對,按接地母線敷設定額做即可。 4、接地端子板與斷接卡子的作用是一樣的。只不過是兩種圖集做法, 6、電纜進戶以外墻皮1.5米為界,對于室外部分,是如何計算的?我的理解,如果是一個小區,需要安裝變壓器,從線桿到變壓器是電力部門施工,從變壓器引出來到室內這一部分是施工單位施工,需要現場簽證么? 這個屬于室外管網里的工程了,這個會單獨招標的。一般不用總包做。
2013-07-02 14:46:50
-
總等電位箱和局部等電位箱:用BV16mm2、BV25mm2、鍍鋅扁鋼-25*5或者-40*4垂直連接到最近的基礎主筋、一般工程等電位箱是一定要安裝的
圈梁鋼筋時如何形成閉合通路的,這個工程量一般圖紙不顯示:按土建基礎地梁、用圖形劃一圈、定額套‘均壓環敷設利用圈梁鋼筋’無主材、交叉點按‘柱主筋與圈梁鋼筋焊接’‘處’計入
利用基礎內鋼筋做接地極:從女兒墻到基礎按'引下線'計、無主材?;A(chǔ)連梁內設一扁鋼做接地極的連接線:已在‘圈梁鋼筋’的工作內容里了
如圖所示是否套接地極(板)安裝子目:按‘接地測試板’‘塊’計入
在一個防雷系統中,可以不設斷接卡子?可以、斷接卡子:是要把鋼筋切斷后用扁鋼、螺栓把兩邊重新連接
衛生間等電位均壓環安裝子目:同上1.
電纜進線:可以按‘拉線井’位置劃分
從變壓器引出來:要辦簽證