廣聯達板筋布筋求問
說明中說板雙層雙向布筋,但是表明了負筋及跨板受力筋 布了跨板受力筋之后的板是不是只需要布置底筋? 如1圖中說明 2圖中的有了跨板受力筋的部位該如何布筋 3圖中跨板受力筋的部位應是圖中A部位 還是A+B呢? 求教謝謝
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
你好:說明中說明了,板上部配雙向C8-200。負筋為附加的。所以按圖紙要求未注明的地方都慢雙層雙向的C8-200。圖中負筋和跨板受力筋都屬于附加的鋼筋。 3圖中跨板受力筋的部位應是A+B。
2013-07-01 13:29:52
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看